關于消防噴淋系統干管標高如何確定
對于消防噴淋如地下一層,求如何看圖得標高,系統說明也沒說明,只有平面圖有類似,F+3等很多類似的。。以下2圖是我截取的同一層的2個不同標高,求應該用那個還是分段用,道了噴頭末端又應該如何設置標高
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
消防管道施工前,要先對消防管道進行標高走向排版,要讓風管、大型橋架、供回水管等。所以會自己定標高以確保能使整體標高合理并能符合建設單位或使用要求,一般能整體吊多高就多高。
一般噴淋會貼梁低安裝,所以可以估算支架。有吊頂下噴不能按吊頂標高來計算,是錯誤的,因為有吊頂處為下噴式,需要搖噴淋頭到指定位置及噴淋頭安裝空間。基本都是要貼梁底計算。
2014-11-07 21:59:01
-
這種情況可以先和土建工程的同事溝通
2014-11-07 19:18:09
-
有吊頂的參照此標高,沒有的按照規范
2014-11-07 17:03:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看