675761223@qq.com 2014-11-07 10:50:33 | 北京市 市政 | 11931查看 2回答
管道X射線探傷膠片計算
熱力管道X射線探傷膠片規格80*300,這個80是長還是寬?沿管道外周長鋪設的時候是按寬鋪設還是按長鋪設?一般是間距多少米鋪設一道,對檢查室管道有什么特殊要求嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
熱力管道X射線探傷膠片規格80*300,這個80是寬,沿管道外周長鋪設的時候是按長鋪設,一般是間距12米鋪設一道,對檢查室管道沒有什么特殊要求。
按探傷焊縫長度除以250mm計算張數(膠片兩端搭接按照50mm考慮),熱力管線平均10米一道焊縫。
2014-11-07 19:39:33
-
熱力管道X射線探傷膠片規格80*300,這個80不是長度、是寬度。沿管道外周長鋪設的時候是按長鋪設。X射線無損探傷計量單位是“張”,按探傷焊縫長度除以300mm計算張數。
2014-11-07 16:35:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看