realfox@126.com 2014-11-06 16:27:40 | 四川省 安裝 | 917查看 2回答
請高人指點一下,此圖的排水立管問題。
如圖,洗臉盆/拖布池的排水橫支管-1.66,排水橫管-1.4,那么 高差立管應該在哪里? 洗臉盆/拖布池的DN50立管是否計為-0.9至-1.66嗎? 地漏的DN50立管計為-0.9至-1.4嗎? 蹲便器的DN100立管計為-0.9至-1.4嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一,你的計算方法沒有問題。洗臉盆/拖布池的DN50立管是計為-0.9至-1.66,地漏的DN50立管計為-0.9至-1.4,蹲便器的DN100立管計為-0.9至-1.4。
二,但你的截圖二,有問題,-1.660的標高比-1.40的標高還要低,水要從低處向高處排,錯了。標高問題讓設計給改一下。
2014-11-06 16:46:21
-
洗臉盆/拖布池的DN50立管是計為-0.9至-1.66,地漏的DN50立管計為-0.9至-1.4,蹲便器的DN100立管計為-0.9至-1.4。
2014-11-06 16:32:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看