62****@qq.com 2013-04-17 14:01:33 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1604查看 2回答
預應力混凝土管樁
您好,請問預應力混凝土管樁,16米深 直徑400,算樁間挖土 怎么確認深度是多少啊?深度按多少計算。定額套用哪一項合適啊 還有套截樁頭直接套管樁 多少顆嗎 還用算嗎。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納樁間挖土山東省03定額是這樣規定的: “樁間挖土,系指樁頂設計標高以下的挖土及設計標高以上0.5m范圍內的挖土。挖土時不扣除樁體體積,相應定額項目人工、機械乘以系數1.3。” 預應力混凝土管樁,無需套截樁頭子目。預應力管樁通常是采用靜壓機械,將管樁壓至設計標高。由于地基的原因個別出現壓不下去的情況,需要進行截樁頭處理。可以按實際數量套用截樁頭子目。 樁頂設計標高以下部分是指樁頂標高到基礎墊層底。
2013-04-17 14:15:42
-
樁間挖土就是自然地面到基礎墊層底面的距離。
2013-04-17 14:07:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看