知音 2014-11-04 22:26:34 | 重慶市 其他專業 | 4006查看 1回答
重慶市定額規定鋼筋135彎鉤長度27.8d,在11G中如何滿足這一規定
重慶市08定額規定鋼筋135彎鉤長度27.8d(含直段),在03G中是在廣聯達箍筋公式將雙肢箍調整長度8d改為4d,而在11G中由于保護層的定義變為箍筋外皮到砼邊緣,廣聯達箍筋公式中雙肢箍調整長度默認值為0,如果要滿足重慶市08定額規定鋼筋135彎鉤長度27.8d這一規定要求,我認為應該將雙肢箍調整長度0改為-4d,或將彎鉤設置中135的彎鉤長度11.9d改為9.9d才正確。請問我說法是否正確?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納只要調整135度的彎勾長度就可以了。
2014-11-08 07:51:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看