對穿腸 2014-11-03 11:35:14 | 山東省 其他專業 | 9979查看 2回答
山東省基礎換填4:6人工級配砂石套定額
如題,基礎有軟弱層,換填4:6人工級配砂石,如果套2-2-2的話,材料分析表為天然級配砂石,是不是少了拌合的工序?套2-1-3人工級配砂石墊層合適么?有什么依據可循么?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納基礎有軟弱層,換填4:6人工級配砂石,應該套2-1-3人工級配砂石墊層合適,因為“4:6人工級配砂石”就是進行二次配比形成,而定額2-2-2屬于天然砂石墊層。
2014-11-03 11:42:00
-
已采納
按山東省03定額的規定:填料加固定額用于軟弱地基挖土后的換填材料加固工程。
基礎軟弱層,換填就應套用2-2-2定額子目,但2-2-2定額子目是按天然級配砂石考慮的,而實際采用4:6人工級配砂石。可以按實際配比調整2-2-2定額子目的天然級配砂石的含量和價格,并適當考慮拌合的人工費用。
人工級配砂石拌合的人工消耗,可以參照2-1-3人工級配砂石墊層定額子目調整,但基礎軟弱層換填人工消耗是要少于2-1-3人工級配砂石墊層定額子目人工含量的。只是這方面缺乏明文解釋,就本著依事實為依據吧,最好現場辦理簽證處理。
2014-11-03 12:07:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看