貝龍 2014-10-31 19:23:57 | 云南省 安裝 | 1971查看 3回答
火災自動報警系統調試
一個小區分為地上10棟,地下三層,報警點位共有1萬多點(只設一臺報警主機)。請問,火災自動報警調試套定額,是按每棟套用“2000點以下系統調試”1個系統,還是按點位1萬除2000點,套用“2000點以下系統調試”5個系統。另外,套用了“2000點以下系統調試”后,廣播揚聲器、消防電梯、正壓送風閥,防火卷簾門、電話分機及電話插孔的調試是否還應計取?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按防火分區調試,每個防火分區作為一個系統調試
2014-11-01 08:10:14
-
要記取系統調試
2014-11-01 08:38:08
-
火災自動報警調試套定額,是按每棟套用“2000點以下系統調試”1個系統,然后按每增加100個點定額增加5%計取。不是按點位1萬除2000點,套用“2000點以下系統調試”5個系統。
另外,套用了“2000點以下系統調試”后,廣播揚聲器、消防電梯、正壓送風閥,防火卷簾門、電話分機及電話插孔的調試就不能再計取,因為自動報警調試已經包含這些內容。
看定額計算規則
2014-11-01 08:37:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看