可調式減壓閥要怎么套定額
如圖所示,詳圖里面的壓力表組、軟接頭、截止閥要不要單獨列清單,還是說應該組合到可調式減壓閥里的主材,減壓閥應該套減壓器定額還是閥門定額~謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如圖所示,詳圖里面的壓力表組、軟接頭、截止閥要單獨列清單.減壓閥應該套閥門定額.
2014-10-31 18:10:38
-
清單可以按照閥組的示意圖描述,編制一個清單項,但是組價必須按照示意圖內的配件進行組價套定額子目,這個本身就是閥門組,所以定額要套安裝定額第八冊的法蘭閥門安裝定額子目,和第十次的壓力表定額子目,清單借用法蘭閥門安裝清單項
2014-10-31 10:25:37
-
如圖套自動化控制儀表安裝工程里相應子目,如圖
2014-10-31 10:24:46
-
可調式減壓閥:如果裝普通地方,套給排水冊中閥門子目,換主材;如果裝在泵房內,套工業管道冊中低壓閥門子目,換主材。
2014-10-31 15:38:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看