lonely3504 2014-10-30 21:19:39 | 河北省 安裝 | 730查看 7回答
電氣安裝算量
對于一些大型商業和地下工程會有很多的配電箱和不同的配管配線,其中有相同的也有不同的,那么在使用安裝算量軟件時應該如何設置配管配線,最簡潔最有益于計算?(例如按箱子分或是安裝配管配線分,這兩種方式對于復雜的大型工程感覺都不太方便)
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好,你說的這種情況在2015中就可以很好的處理了,首先按系統圖配置好配電箱,再根據系統圖中的配管,配線,回路編號,進行提取或配置,就形成配電樹表,這樣就可以一鍵生成這個配電箱的各個回路,便于檢查核對
這是配電樹表
這是匯總表
這是檢查時的單獨回路
2014-10-31 10:30:44
-
配電箱算安裝,你要看是低壓還是高壓,再套檢查接線,這是一項。還有你要算調試,也是根據低壓和高壓,看圖要仔細。
2014-10-31 08:47:30
-
按使用功能配控制箱、線管直徑、長度。按臺、套、米計算。
2014-10-31 08:27:56
-
按箱子分快些
2014-10-31 08:29:45
-
對圖按照使用功能配控制箱、線管直徑、長度。仔細的按臺、套、米計算。核對清楚就可以
不關多復雜你做的思路不能亂2014-10-31 08:43:09
-
對照著系統圖分,系統圖有多少種箱子,就分多少種。剩下的配管配線在附屬信息中予以標注是AL1-WL1哪個箱的哪個回路分,很好核對工程量
2014-10-31 10:24:59
-
建議首先按系統圖配置好配電箱,再根據系統圖中的配管,配線,回路編號,進行提取或配置,就形成配電樹表,這樣就可以一鍵生成這個配電箱的各個回路,便于檢查核對
2014-10-31 17:07:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看