平面管與跨層立管無法生成通頭
安裝算量2015,平面管為25,跨曾立管為80,屬于同系統,并且確定交叉,但是無法自動與手動生成通頭,因為需要統計管件量,所以很重要
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
將25的管道延長一點就會生成三通了,
2014-10-29 10:12:27
-
已采納延伸水平管就會自動與立管連接的
2014-10-30 17:42:18
-
已采納檢查一下標高和位置,確保連接,軟件會自動生成管件
2014-10-28 17:11:13