洪七公 2014-10-25 11:33:00 | 湖北省 安裝 | 5400查看 3回答
關于消防管道彎頭 三通安裝
請問專家們 消防管道上的彎頭 三通 大小頭溝槽連接,湖北定額說明管件套用閥門相應子目 那么彎頭 三通應計取主材,輔材和人工費用嗎 謝謝了
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納回復:不能簡單看到一兩句解釋就判定通頭是否需要單獨套用定額子目,需要看一下管道安裝定額子目的工作內容,如果包含管件的安裝,那么管件僅需補充主材即可。
2014-10-25 14:53:47
-
消防管道上的彎頭 三通 大小頭溝槽連接,其中消防管道安裝定額中已經包含管件的安裝費用,但溝槽管件定額未計入主材,溝槽管件數量要依據圖紙進行補充主材即可,溝槽管件不能再計取輔材和人工費用,也不需要套定額。
2014-10-31 14:07:21
-
消防管道上的彎頭 三通 大小頭溝槽連接,管道安裝定額已經包含管件的安裝費用,溝槽管件定額未計入主材,溝槽管件數量要依據圖紙進行補充主材即可,不能再計取輔材和人工費用,也不需要套定額。
2014-10-25 17:04:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看