鳳鳳 2014-10-23 11:38:03 | 重慶市 安裝 | 17507查看 4回答
給排水系統中是否所有的管道都要做壓力試驗和水沖洗?
在給排水中,有給水管JL,排水管PL,污水管WL,雨水管YL,陽臺雨水管YT,空調管KTN,請問在給水系統中,這些所有的管道都要做水沖洗和壓力試驗嗎?一般具體如何分的?雨水管是否要做壓力試驗和水沖洗?請給 個明確的答案!在 辦理結算中,哪些一般不用做壓力試驗和水沖洗?還是說這些管道都必須要做壓力是呀和水沖洗?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
給水管JL,需要施工中需要壓力試驗,水沖洗,套定額時候,管道定額包含打壓試驗,所以不需要再套壓力試驗子目,只需要套水沖洗、消毒子目就夠了。
排水管PL,污水管WL,雨水管YL,陽臺雨水管YT,空調管KTN(冷凝水排水),不需要壓力試驗,在施工中只做通球試驗,所以套定額時候只要套管道定額就夠了
2014-10-23 13:50:21
-
給水管JL、空調管KTN的水壓試驗定額已含。使用排水管PL、污水管WL、雨水管YL、陽臺雨水管YT的灌水試驗定額已含。
給水管JL需要單獨計算消毒沖洗。
注意:內業里必須要有-給水管道消毒沖洗記錄。
2014-10-23 12:27:57
-
給排水系統中不是所有的管道都要做壓力試驗和水沖洗。
給水管JL做壓力試驗和水沖洗,排水管PL、污水管WL、雨水管YL、陽臺雨水管YT、空調管KTN不做壓力試驗和水沖洗,但必須做閉水試驗。
2014-10-23 18:30:56
-
給水用,排水管不做打壓試驗。
2014-10-23 12:04:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看