幸福味道 2014-10-22 20:46:32 | 遼寧省 安裝 | 3449查看 2回答
多葉排煙口 計價
1.多葉排煙口 1000*200(平時常閉,自動和手動開啟,280°C自動關閉,輸出信號) 套什么定額 ? 2.我覺得應該有一個遠程控制裝置和一個百葉風口和一個執行機構(遠程裝置是不是套在電氣預算里)?我想的對嗎,能解釋一下嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納多葉排煙口 1000*200(平時常閉,自動和手動開啟,280°C自動關閉,輸出信號) 不屬于風口,屬于調節閥,套用“對開多葉調節閥安裝”定額子目。遠程控制裝置、執行機構不能套用,自動關閉輸出信號是輸出模塊自動控制的、調節閥本身就有執行機構。
2014-10-23 07:25:51
-
其實它的形狀更接近 防火閥 ,我一般是套防火閥子目,修改主材。遠程控制裝置和執行機構是電氣考慮的。
2014-10-23 10:49:43