兲 國 ╟ 鈁 2014-10-21 10:49:15 | 云南省 安裝 | 2916查看 2回答
算防雷的時候,LEB與MEB需要數個數以后還需要算寫什么工程量。
MEB總等電位與衛生間LEB等電位在防雷的時候需要算寫什么工程量,怎么計算。因為施工工藝部是很了解,所有有點難理解。 圖紙上描述的是,從柱子適當?shù)胤胶附右鰞筛恍∮讦?6結構鋼筋至總等電位端子箱MEB。從柱子適當?shù)胤胶附右鰞筛?0結構鋼筋至衛生間局部等電位箱LEB,將衛生間所有金屬管道、金屬構件與LEB連接,LEB距地0.3M暗轉。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納除了計算箱的個數以外,還要計算連接線的長度,焊接點的個數。
2014-10-21 11:17:29
-
支持樓上解釋
2014-10-21 17:04:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看