原野 2014-10-20 16:19:53 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1182查看 2回答
次梁加筋和吊筋問題
剪力墻結構,結構說明中,主次梁相交或有集中荷載作用處,主梁內除原配箍筋外設置附加箍筋或吊筋,附加箍筋的形狀及支數同主梁原配箍筋,間距為50,圖中未注明時沒側附加3排;設置吊筋時,吊筋構造按國標11G101-1規定施工。 問題1,梁平法施工圖中沒有附加箍筋和吊筋。根據圖紙說明我是否每道主次梁相交處都在主梁上加附加箍筋?2什么情況加吊筋? 3我已經畫好了圖元,有什么簡便辦法加設嗎?問題補充:請問11G101-1吊筋構造直徑和根數怎么確定?我應該怎么設置吊筋的信息呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
剪力墻結構,結構說明中,主次梁相交或有集中荷載作用處,主梁內除原配箍筋外設置附加箍筋或吊筋,附加箍筋的形狀及支數同主梁原配箍筋,間距為50,圖中未注明時沒側附加3排;設置吊筋時,吊筋構造按國標11G101-1規定施工。問題1,梁平法施工圖中沒有附加箍筋和吊筋。根據圖紙說明我是否每道主次梁相交處都在主梁上加附加箍筋?2什么情況加吊筋? 3我已經畫好了圖元,有什么簡便辦法加設嗎?
答:1、按說明要加上。2、吊筋也一樣要加的。3、用自動生成功能,方法如下:
2014-10-20 20:19:31
-
剪力墻結構,結構說明中,主次梁相交或有集中荷載作用處,主梁內除原配箍筋外設置附加箍筋或吊筋,附加箍筋的形狀及支數同主梁原配箍筋,間距為50,圖中未注明時沒側附加3排;設置吊筋時,吊筋構造按國標11G101-1規定施工。
問題1,梁平法施工圖中沒有附加箍筋和吊筋。根據圖紙說明是應該每道主次梁相交處都在主梁上加附加箍筋的。
2,一般情況下,設置附加箍筋時就要加吊筋的。
3,我已經畫好了圖元,沒有什么簡便辦法加設的,只能在提取梁跨時,在彈出的表格中輸入添加。
2014-10-20 19:13:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看