ch****@163.com 2014-10-17 21:24:24 | 遼寧省 其他專業 | 1003查看 2回答
關于框住箍筋根數計算問題
框架柱箍筋加密區依據圖集03101-1所述為max(hn/6,500,柱長邊尺寸),當柱子采用綁扎搭接時,應在柱縱筋搭接長度范圍內按min(5d,100)加密。 問題1:柱子加密區到底是幾段?我記得不就是上下兩端各(max(hn/6,500,柱長邊尺寸)范圍內加密,中間部位不加密嗎?但是箍筋搭接區在中間區域(上下max(hn/6,500,柱長邊尺寸)之間),按照圖集搭接區域也得加密?例如:層高3m,框住為500*500mm,4b12,C8@100/200,梁高是300mm,箍筋根數是max(hn/6,500,柱長邊尺寸)/0.1+1+(max(hn/6,500,柱長邊尺寸)+0.3)/0.1+1+(3-max(hn/6,500,柱長邊尺寸)*2-0.3)/0.2-1這樣計算對面? 2、暗柱箍筋如何計算?也是這樣計算么?有個2*1.2lae+500mm有影響么? 問題問的比較麻煩 辛苦各位仁兄了。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
問題1:柱子加密區到底是幾段?(綁扎搭接是3段加密,機械連接是2段)
我記得不就是上下兩端各(max(hn/6,500,柱長邊尺寸)范圍內加密,中間部位不加密嗎?(機械連接中間不加密,綁扎連接在連接區域加密)
但是箍筋搭接區在中間區域(上下max(hn/6,500,柱長邊尺寸)之間),按照圖集搭接區域也得加密?(要加密)
例如:層高3m,框住為500*500mm,4b12,C8@100/200,梁高是300mm,箍筋根數是max(hn/6,500,柱長邊尺寸)/0.1+1+(max(hn/6,500,柱長邊尺寸)+0.3)/0.1+1+(3-max(hn/6,500,柱長邊尺寸)*2-0.3)/0.2-1這樣計算對面?[箍筋根數是max(hn/6,500,柱長邊尺寸)/0.1+1+(max(hn/6,500,柱長邊尺寸)+0.3)/0.1+1+(2.3*搭接長度/5d或100)+(3-max(hn/6,500,柱長邊尺寸)*2-0.3-2.3*搭接長度)/0.2-1]
2、暗柱箍筋如何計算?也是這樣計算么?有個2*1.2lae+500mm有影響么?(按框架柱計算)
2014-10-18 15:01:05
-
框架柱上下兩端需要加密,若采用綁扎搭接連接方式,搭接部分需要加密;暗柱沒有特殊要求不需要加密。
2014-10-18 15:54:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看