realfox@126.com 2014-10-17 11:35:06 | 云南省 安裝 | 4164查看 2回答
火災報警系統調試系統如果計算工程量及套定額
本項目為3棟高層消防工程,在消防控制中心設有4臺控制主機(其中3臺為控制每棟的火災報警控制主機,剩余一臺為控制3臺主機的消防報警控制主機),還設有漏電監控主機一臺,請問火災報警系統調試算幾個系統,漏電監控主機是否需要計算調試費用?感謝各位前輩給于幫助,此項目在云南。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
三臺區域機要進行調試,有火災報警的調試,水系統的調試,防排煙的調試。消防聯動調試。
2014-10-18 09:58:11
-
火災報警系統的系統調試費是安裝火災報警系統各監控設備的點位來計算的,你們有3棟高層,可以按照每棟樓一個系統來計算系統調試費;系統調試費包括了設備主機的調試,和聯動調試。
2014-10-17 16:56:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看