軟件下載
線下培訓
軟件教程
智能客服
購買咨詢
建筑課堂
答疑解惑
新干線頭條
資料下載
企業人才培訓
人才招聘
技能大賽
答疑專家入駐
課程講師入駐
行業媒體入駐
企業招聘入駐
設計專區
造價專區
施工專區
聯系我們
合作推廣
隱私政策
無笑 2014-10-14 17:09:48 | 湖北省 安裝 | 1298查看 3回答
我的答案 答題人必看《優秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
補充或更正我的問題
完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》
全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}
zh****@sina.cn
答題: 4 被贊: 0
2014-10-15 11:23:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看
ba****@sohu.com
答題: 2871 被贊: 76
2014-10-15 16:53:29
陽陽媳婦
答題: 3 被贊: 0
2014-10-15 10:44:16
預埋接地連接板套什么子目合理?
圖紙上說明:在柱上或梁內預埋接地連接板(如下圖),用-25×4鍍鋅扁鋼由此引至衛生間等電位端子箱LEB,這個預埋接地連接板有的說按一般鐵件制安按其重量計算,有的說按接地極(板)按其塊數計算,也有的說按接地母線(主材鋼板)計算。請問各位高手:這種預埋接地連接板到底按什么子目計算合理?
等電位與衛生間等電位?
等電位子目有兩個 一個等電位 一個是衛生間等電位。 1.在地下室安裝的等電位是否套第一個? 2.除了套等電位之外,將等電位和地網連接的扁鋼是套接地跨接線按處來計取還是套接地母線按米計取,如套接地母線子目,里面主材應該是什么?輔材已經有鍍鋅扁鋼。 另外問一下 明配的鋼管,安裝距地5.2米 需要增加超高費按人工費33%計算,請問: 1.超高的部分是否指水平管?還是不區分水平管與立管統一都算超高? 感謝領導感謝黨!
如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!
尊敬的“{{nickname}}”,您好!
答疑解惑——建筑行業領先的互動問答平臺
答疑解惑——建筑業(造價行業)領先的互動問答平臺
您的問題已發布您的回答已提交
大多數問題會在7分鐘內獲得回答,感謝您的耐心等待
恭喜獲得答題積分獎勵,幫助他人,成就自己。
采納優質答案,更可獲得積分,兌換禮品哦!
高質量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
專家榜
數據更新時間 : 2025-06-01
天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧
京ICP備10021606號-2 京公安網備11010802021418
版權所有 1998-2025 廣聯達科技股份有限公司. 保留所有權利?Glodon Company Limited 1998-2025 All Rights Reserved.
服務新干線桌面端G+工作臺
廣聯達服務號
服務新干線APP
恭喜獲得抽獎機會!
回答被采納相關問題
您當前的瀏覽器版本過低,建議您使用版本在IE9以上的IE瀏覽器、谷歌瀏覽器或火狐瀏覽器。
如果您使用的是360瀏覽器、QQ瀏覽器,建議您切換為“極速模式”
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看