新手 2014-10-13 23:37:33 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 2998查看 5回答
消防工程消火栓系統和噴淋系統有沒有必要分開組價
消防工程消火栓系統和噴淋系統有沒有必要分開組價,圖紙顯示消火栓系統和噴淋系統所有的管道都為鍍鋅鋼管
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納消防工程消火栓系統和噴淋系統管道安裝組價需要套用不同分冊的定額,消防工程消火栓系統管道安裝套用的是給排水分冊管道安裝相應定額子目;噴淋系統管道安裝套用的是水滅火自動噴淋管道安裝相應定額子目,雖然圖紙顯示消火栓系統和噴淋系統所有的管道都為鍍鋅鋼管但是管道安裝定額不同,所以有必要分開系統組價才能準確反映真實造價。
2014-10-14 05:57:50
-
消防工程消火栓系統和噴淋系統有沒有必要分開組價,圖紙顯示消火栓系統和噴淋系統所有的管道都為鍍鋅鋼管
這個是2個不同的系統,應該要分開計算并套定額。
2014-10-13 23:44:08
-
你好,消火栓系統和噴淋系統本身就是水滅火系統,只要管道的材質和安裝方式一樣就不必刻意的分開套取定額
2014-10-14 05:33:14
-
消防工程消火栓系統和噴淋系統有必要分開組價.
2014-10-14 06:26:48
-
消防工程消火栓系統和噴淋系統有沒有必要分開組價,圖紙顯示消火栓系統和噴淋系統所有的管道都為鍍鋅鋼管
當然有必要進行分開報價的,這屬于不同的兩個獨立系統,方便核對價格和管理的,
具體的可以根據招標文件的規定進行組價,組成合理的價格
2014-10-14 08:27:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看