zgflhzw 2014-10-10 21:42:47 | 湖北省 安裝 | 13014查看 3回答
關于火災自動報警系統調試工程量計算
湖北省2013定額中,工程量計算規則如下: 1、自動報警系統,包括各種探測器、報警器、報警按鈕、報警控制器、消防廣播、消防電話等組成的報警系統;按不同點數乘以系統計算。 本句話最后一句“按不同點數成衣系統計算”是什么意思?是否是以系統為基礎單位套用定額,再用點數乘以基價?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、首先自動報警系統裝置調試的單位是“系統”,規范要求一個系統最大容量2200點,并有10%余量,亦就是最多2000點;
2、“系統”的數量確定,可按一個防火分區或一個單體或一棟樓計個數(因為報警控制是不能跨越防火分區的),也可簡單以設計圖紙中系統圖數量計入;
3、“系統”數量確定后,根據各系統容量(即點位),套用相應子目。
定額解釋中對“系統”的概念未做專業解釋,規模較大工程多采用“集中報警方式”,即設在一個消防控制室內,混淆為一個“系統”。
報警方式還分為“區域報警”、“控制中心”兩種方式,“區域報警”方式毫無疑問是一個“系統”。
“集中報警方式”、“控制中心”方式是將n個“區域報警”系統集中在消防控制室。
2016-04-08 13:19:28
-
把各種探測器、報警器、報警按鈕、報警控制器、消防廣播、消防電話等的數量相加的總數,適合多少點的定額套那個定額;如總數為493個,套500點的定額;
2014-10-11 07:40:52
-
“按不同點數成衣系統計算”是什么意思?是否是以系統為基礎單位套用定額,再用點數乘以基價?不是的,例:你所有的消防報警設備電位數總和有800點位(煙感,溫感,手報,模塊等),那就逃1000點內的,有1500電位,就套2000點內的定額子目,分多少個系統回路沒有直接關系
2014-10-11 14:00:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看