呢喃 2014-10-09 11:48:36 | 湖北省 市政 | 13522查看 1回答
鋼板樁打設深度問題
設計超過2米就需要打設鋼板樁,打設鋼板樁深度多少?是否有記取依據。我打設深度按6m計算,審計把我否了,設計沒有提供鋼板樁打設深度,也沒有地質勘探報告。是否有相關打設深度的依據規范?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納設計超過2米就需要打設鋼板樁,打設鋼板樁深度多少應該在施工組織設計、施工方案中明確。沒有打樁深度的國家標準依據,一般是經驗深度。挖土深度2m計劃打樁深度6m計算完全可以,一般的經驗就是:土方開挖后外露鋼板樁長度是全部鋼板樁長度的三分之一;外露2m、埋設4m。審計否定打樁長度沒有理由,可以讓建設單位、監理單位確認實際打樁深度。
2014-10-10 15:09:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看