525232153@qq.com 2013-04-20 22:42:11 | 湖北省 云翻樣 | 812查看 4回答
鋼筋翻樣疑問
1.基礎梁-1米。上面有剪力墻,墻高3米。 不管我怎么設置模數,墻上的垂直鋼筋就是不能翻樣成一根4米的多直接貫通,非要一個1米多的一個2米的多的,太糾結了。 2.在基礎梁里面,實際施工的時候,梁內的鋼筋都是直螺紋錨固在柱里面的。不是什么跨中,1/3跨什么的。這個在軟件中可以實現嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好! 第一個問題只要在剪力墻的屬性編輯器里如下圖設置,匯總計算后墻垂直筋就是一根通長鋼筋了。 第二頁問題在計算設置里如下圖設置,基礎梁的縱筋連接就不分位置了。
2013-04-21 17:18:17
-
多看視頻會有幫助,
2013-04-21 19:52:04
-
定義完墻構件厚在其他屬性里面有個插進設置 是軟件默認的,要想成整根的鋼筋必須把 設置插筋改為縱筋錨固,然后畫圖,匯總計算,鋼筋三維
2013-04-21 16:09:23
-
在基礎上面的一層(地下室層)定義并定義剪力墻,在 縱筋構造 中選擇 縱筋錨固 就能實現,在基礎層上部沒有搭接了。 基礎梁和樓層框架梁的受力正好相反,只有正確設置,就會有正確的計算結果。
2013-04-21 11:45:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看