happy2ma@163.com 2014-09-29 17:27:59 | 海南省 安裝 | 5260查看 3回答
電力電纜頭
在清單中電力電纜頭的工作內容為1電力電纜頭制作 2電力電纜頭安裝 3接地 請問接地這一項要套什么定額子目? 電纜頭需要接地嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
電纜中間頭通常不用接地(除非110kV及以上,具有“交叉互聯”的中間電纜頭需要接地);終端頭大多數情況是需要接地的,通常是接地線或外護鋼鎧與終端頭的金屬構件相連。
2014-09-30 12:26:05
-
電纜頭不需要接地,電纜頭是配電箱到配電箱動力鏈接的一種,但是也不是絕對的,知識大部分,電纜頭出箱子一個進箱子一個,是按照個數計算
2014-09-30 09:00:54
-
電纜頭不需要接地的
2014-09-30 09:10:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看