瀟燦子 2014-09-23 16:26:13 | 廣東省 安裝 | 3128查看 1回答
什么時候套定額電纜頭套10KV以下的? 什么時候套定額電纜頭套1KV以下的?
什么時候套定額電纜頭套10KV以下的? 什么時候套定額電纜頭套1KV以下的?是否是根據截面大小來劃分干包式?熱縮式?澆注式?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納什么時候套定額電纜頭套10KV以下的? 什么時候套定額電纜頭套1KV以下的?是否是根據截面大小來劃分干包式?熱縮式?澆注式?高壓電纜套10KV以下的,低壓電纜套1KV以下的電纜頭子目;低壓電纜一般都采用干包式,設計有注明熱縮式或澆注式時采用。高壓電纜需要按熱縮式或澆注式計算。