漫天花雨 ? 2014-09-23 16:13:06 | 河北省 安裝 | 1366查看 9回答
弱電配管配線
請問這是兩根管各穿一條線啊,還是有兩條管,每根管里穿兩條線呢
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這應該是2根管各穿1根線
2014-09-23 16:15:59
-
綜上所述,大家的意見一致的。您可以采納了。一條是信號控制線,另一條是視頻線,各穿一根SC20的焊接鋼管埋地敷設。兩根線分別各穿一根管就是為了是防止視頻受電磁干擾。
2014-09-25 00:04:04
-
一條信號線與一條視頻線,各穿一根SC20的電管。
2014-09-23 17:35:30
-
你好:計算兩根管,一根管內穿RVV,一根管內穿SYV。
2014-09-23 16:22:27
-
兩根管各穿一條線應該是防止電磁干擾
2014-09-23 16:51:00
-
這是一根線,后面是2根線管可能作一用一備設計的。
2014-09-23 16:17:56
-
RVV-8*0.75為電 ..話線,音頻線
SYV-75-5為視頻線數據線,
兩個東東是不一樣的,故各自單獨穿一根鋼管做屏屏蔽,要不然你在看電視的同時會竊聽到隔壁兩口子打手機對話的聲音。。。。。。。。。。
2014-09-23 17:38:35
-
這是兩根管各穿一條線,穿一條電視同軸電纜SYV-75-5的。
2014-09-23 16:19:03
-
支持樓上解釋
2014-09-23 17:18:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看