anna8476 2014-09-22 15:48:04 | 廣東省 土建 | 3523查看 5回答
關于基坑抽水臺班的問題
我們承包的工程地下水位較高,地下水特別豐富,發生了很多抽水臺班。但我們的施工總承包合同有句話:承包人的投標文件應被認為已經考慮了現場及其周圍環境的影響,包括但不限于水文地質(地下水質、水量、淤泥、流砂及地下障礙物等對施工費用的影響。 請問一下,這種情況下我們抽水臺班簽證還能辦理得成功嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
原則上發包方在招標時就應該有這類描述,如果當時有,而你報價時不管如何考慮,均不予簽證。如果招標時沒有,而你報價時也未考慮,原則上可以簽證,但你合同另行約定了一下所以應該不能簽
2014-09-23 09:23:14
-
已采納
正常來說不予考慮,你們可以通過與甲方洽商看是否得到甲方的補償
2014-09-23 09:58:54
-
已采納同意樓上的回答。
2014-09-22 21:26:07
-
已采納可以根據當初投標時的技術標進行對比,如果投標時的技術標已經充分考慮了排降水,肯定無法簽證。如果當初的技術標中沒有充分考慮或考慮的與實際情況有出入,就可以進行簽證。
2014-09-22 20:52:31
-
已采納很難簽證,畢竟施工合同有類似的描述
2014-09-22 19:30:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看