筱筱 2013-04-26 17:43:00 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1080查看 1回答
鋼筋繪圖問題..
1 請幫我看一下這個擋墻的拉筋間距是A6@600*450還是A6@800*600還是A6@400*300? 2 基礎里面需要繪制上層的柱墻嗎?還是繪制上層柱墻的時候把底標高調為基礎底標高就可以了? 3 這個樁承臺的鋼筋是梁式配筋嗎?怎么定義會比較準確?問題補充:擋墻上面2C20是叫壓墻筋嗎?基頂是-6.3米。-1層底標高又是-6.1米,那-6.3到-6.1米是另外建一層還是把-1層底標高調為-6.3?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、拉筋為隔三拉一間距就是A6@600*600。 2、基礎里面不需要繪制墻,在基礎層的上一層定義并繪制墻,在 縱筋構造 中選擇 設置插筋即可。軟件默認基礎低標高。 3、樁承臺是梁式配筋。只要正確定義就有正確的計算結果。 補充問題 1、墻頂2C20是壓強鋼筋。 2、基礎頂標高統一定義為-6.3米,如果局部為-6.1米可以調整。
2013-04-26 19:10:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看