陽光下的星星 2014-09-18 15:33:30 | 湖北省 安裝 | 829查看 2回答
剛學習安裝,下面這個圖不懂怎么看,求指教。
剛學習安裝,下面這個圖不懂怎么看,上面反應了哪些信息量?配線架下面12+12代表什么意思?從圖中應該有哪些量需要計算?虛線框框里面的配線架要怎么算?網絡進線箱子里面的該如何計算?完全無法下手,請各位大神指點迷津。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
下面這個圖上面反應了“綜合布線箱、樓層分線箱、各樓層配線組數(每層12組網絡電纜)、線路敷設方式(沿金屬線槽)”信息量。
配線架下面12+12代表每層敷設12組UTP5E網絡電纜,其中12+12是“12個網絡終端用戶+12個dianhua終端用戶”意思。
從圖中應該有“綜合布線箱、樓層分線箱、導線、終端用戶插座、金屬線槽、入戶網絡電纜”的量需要計算。
虛線框框里面的配線架不需要計算,包含在布線箱單價里。
網絡進線箱子里面的不需要計算,包含在布線箱里。
2014-09-18 15:58:05
-
這是寬帶暗裝的系統圖,12+12表示24根(組),從系統圖看,應計算弱電箱、金屬線槽、穿線管、UTP網線,樓層配線架、網絡插座、樓層弱電箱
2014-09-18 15:40:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看