忠 2014-09-18 09:56:53 | 廣東省 安裝 | 1814查看 1回答
安裝算量 消防噴淋管道問題
請問,在安裝算量軟件中,布置地下室噴淋管線用不用考慮標高問題?因為地下室的梁高低不一,導致噴淋管上下交錯布置,而軟件考慮的是同一個平面布置管道,這樣是否對計算有所影響?若有,如何設置?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
在安裝算量軟件中,布置地下室噴淋管線需要考慮標高問題。
因為地下室的梁高低不一,導致噴淋管上下交錯布置,而軟件考慮的是同一個平面布置管道,這樣對計算有所影響,應該按管道走向梁底標高分段定義布置,需要上返或下返處理。
2014-09-18 10:18:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看