低壓交流異步電動機調試、交流異步電動機變頻調速有什么區別,
電梯控制柜里的 電機 需要調試嗎,套哪個, 防火閥需要調試嗎
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
首先,低壓交流異步電動機和交流異步電動機變頻調速都需要調試。每一臺電動機在出廠時都需要經過調試合格后方可出廠,但在施工單位安裝后,還需調試,合格后才可以交付業主,因為最后的使用方是業主,施工單位必須交付一臺運轉合格的設備。
其次,二者的區別在于,低壓交流異步電動機是直接啟動,而交流異步電動機變頻調速是多了一套變頻器,它是變頻啟動。二者在套調試定額時所套的定額子目也不同,交流異步電動機變頻調試費用要比前者高的多。
三是,防火閥安裝后是需要調試的。
2014-09-15 15:07:13
-
低壓交流異步電動機調試、交流異步電動機變頻調速以及電梯控制柜里的 電機 均不需要調試的,在產品出廠的時候 已經調試好的; 防火閥 安裝之后 需要調試的;
2014-09-15 14:42:12
-
施工單位安裝的電機都要調試,各有對應子目。電梯的電機出廠時已調試好,而且按規定電梯都是由廠家安裝,費用已含在設備費中,咋會有這樣的問題?
2014-09-15 19:11:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看