-
背著十字架的狼 2014-09-15 09:00:29 | 北京市 安裝 | 8259查看 4回答
視頻監控系統中每個攝像機的控制線、視頻線、電源線是不是都是敷設在不同的管中?
視頻監控系統中每個攝像機的控制線、視頻線、電源線是不是都是敷設在不同的管中? 不同攝像機的控制線和視頻線及電源線可以穿在同一根保護管中嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這要看施工或設計要求,正確的做法控制線和視頻線是敷設在同一管,電源線就要分開。
2014-09-15 09:03:04
-
已采納
同意樓上回答 電源線與控制線要分開輻射
2014-09-15 09:18:19
-
已采納強弱電肯定不能共管,控制線和視頻線可以共管,但是建議盡量不要共管,有信號干擾的問題。當然最終要根據圖紙設計來確定。
2014-09-15 12:02:54
-
已采納
視頻監控系統中每個攝像機的控制線、視頻線、電源線是不是都是敷設在不同的管中?
答:視頻線必須單管敷設,信號線與電源線(24V)可以共管敷設。
不同攝像機的控制線和視頻線及電源線可以穿在同一根保護管中嗎?
答:每臺攝像機必須單獨敷設二根管線。
2014-09-15 13:58:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看