搖錢樹 2014-09-13 17:13:25 | 重慶市 安裝 | 3574查看 2回答
消防中的金屬軟管除吊頂內計算,還有哪些地方需要計算,長度一般是多少。
消防中的金屬軟管除吊頂內計算,還有哪些地方需要計算,長度一般是多少。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納消防報警監控弱電安裝中的金屬軟管除吊頂內計算,還有:信號線與配電箱內模塊連接、信號線與消火栓箱內的消火栓控制按鈕連接、信號線與排煙風口控制模塊連接等需要計算,長度一般是按0.5~1m計算。
2014-09-13 17:33:53
-
同意樓上的回答。
2014-09-13 18:58:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看