胡軒晨 2014-09-13 16:48:08 | 河北省 安裝 | 2146查看 9回答
配電箱安裝問題
明裝配電箱需要做支架嗎,還有出線口處需要套用接線盒或接線箱嗎?暗裝配電箱需要套用護套箱嗎?
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
明裝配電箱需要做支架嗎?
答:小規格配電箱(500以下),用膨脹螺栓固定,不需要做托架;大規格配電箱(500以上),用膨脹螺栓固定,同時需要做托架承重。
還有出線口處需要套用接線盒或接線箱嗎?
答:明裝配電箱需要先做接線箱預埋電管,最后才能安裝明裝配電箱。
暗裝配電箱需要套用木套箱嗎?
答:暗裝配電箱需要套用木套箱。
2014-09-14 08:18:13
-
1、明裝配電箱需要做支架嗎,還有出線口處需要套用接線盒或接線箱嗎?
明裝配電箱需不需要做支架要根據設計圖紙確定,明裝配電箱有掛式的,出線口處不用套接線盒或接線箱。
2、暗裝配電箱需要套用護套箱嗎?
暗裝配電箱要套護套箱要根據設計圖紙來,圖紙上有就可以套沒有就不能套。
2014-09-13 17:51:25
-
你好:不需要支架
不用接線盒或接線箱
不用
2014-09-13 18:51:52
-
明裝配電箱需要做支架嗎,
回復:不一定,因為有些可以直接用膨脹螺栓固定的,所以不需要,但是有些需要單獨用支架固定安裝的,就必須計算;
還有出線口處需要套用接線盒或接線箱嗎?
回復:不需要,出線口一般與鋼管或橋架相連,與管相連時有護口即可;
暗裝配電箱需要套用護套箱嗎?
回復:不需要,暗裝一般預留洞口即可。
2014-09-13 20:15:51
-
同意二樓的回答。
2014-09-13 19:00:16
-
明裝配電箱是不需要接線盒、接線箱的,支架在定額子目中處理過了。
暗裝配電箱不需要護套箱。
2014-09-13 16:51:39
-
明裝配電箱需要做支架,還有出線口處不需要套用接線盒或接線箱,暗裝配電箱不需要套用護套箱。
2014-09-13 17:02:44
-
你好:如果明裝配電箱,管路是暗敷設的那在安裝配電箱墻體內就要有接線箱或接線盒的。明裝的配電箱是否需要支架要看配電箱安裝的環境位置,如在鋼結構上安裝配電箱就需要支架的。出線口i不需要接線箱和接線盒的。暗裝配電箱也不需要套用護套箱的,如果有特殊情況需要編制施工方案,按照審批后的方案執行。
2014-09-13 17:06:11
-
如果明裝配電箱,管路是暗敷設的那在安裝配電箱墻體內就要有接線箱或接線盒的。明裝的配電箱是否需要支架要看配電箱安裝的環境位置,如在鋼結構上安裝配電箱就需要支架的。出線口i不需要接線箱和接線盒的。暗裝配電箱在混凝土墻上需套用木箱套制作安裝
2014-09-15 17:34:07