♂綪┆朙♂℡ 2014-09-13 16:25:24 | 浙江省 其他專業 | 1406查看 2回答
市政給水管道識圖解惑一
首先圖中工程量清單是一道題的標準答案【問題一:工程量清單中已經有伸縮節了 為何還有套管,這套管我在圖中看不出來哪里有】【問題二:工程量清單DN100為何沒有承盤和法蘭盲板,而DN400和DN300都有】【問題三:怎么沒有插盤,只有承盤呢,從圖中怎么看是插盤和承盤】 問題補充: 【問題四:圖中節點圖里管道上的箭頭有
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好
問題一,伸縮節是防止管道熱脹冷縮導致管道變形;穿墻管是防止管道位移破壞墻或板
問題二,DN100的管道承插管已經在閥門中計算了,100的管道就沒有忙板上面接的是消火栓
問題三,正常的管道是一個頭是承接,一個頭是插接,承插短管只是在彎頭和閥門處才有,圖紙中道有凹的就是承接
2014-09-13 18:11:09
-
問題一:工程量清單中已經有伸縮節了 為何還有套管,這套管我在圖中看不出來哪里有
套管需要在平面圖中查看,一般說 穿墻或者穿板的位置需要設置 套管;
2014-09-13 17:51:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看