FIRELI 2013-04-29 23:32:32 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 452查看 3回答
梁寬度變化后鋼筋計算有誤
按03G101-1第61頁節點7,當支座兩邊梁寬不同時,將無法直錨的縱筋錨入柱內。但GGJ2013將寬度不同的支座兩邊的鋼筋按通長計算了
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這是軟件的問題 11G101就不會出現這樣的問題。
2013-04-30 05:34:53
-
你好! 既然是GGJ2013鋼筋算量軟件,這種情況是不會出現的,你檢查一下框架梁節點設置里有沒有下圖中的選項,如果有重新計算或重新繪制一下看看,除非你的軟件有問題。
2013-04-30 07:13:24
-
這種情況,需要將梁打斷,重提梁跨,再分別輸入支座信息即可。 實際施工時,確實會遇到因梁寬不同或是某跨梁中線偏移造成通長筋無法通過的情況,這時即便設計在集中標注中注明通長鋼筋信息,那么實際施工時在發生變化的梁跨內通長筋也要斷開,能直錨的直錨,不能的錨進柱內。 這一點,是與圖集要求一致的。
2013-04-29 23:56:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看