xiangzi 2014-09-12 10:53:17 | 海南省 安裝 | 3254查看 3回答
接線盒設置問題
1)管長度每超過30m,無彎曲 2)管長度每超過20m,有1個彎曲 3)管長度每超過15m,有2個彎曲 4)管長度每超過8m,有3個彎曲 這些話該如何理解? 比如超過20m,有一個彎曲,要設置接線盒,這20m是圖中所示長度(即兩個直線段長度之和)嗎?接線盒是設置在彎曲的位置嗎?依此類推,8m有3個彎曲的話,就要設置3個接線盒?,請老師詳解,謝謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1)管長度每超過30m,無彎曲 2)管長度每超過20m,有1個彎曲 3)管長度每超過15m,有2個彎曲 4)管長度每超過8m,有3個彎曲 這些話理解是在以上條件下需要在線路中間設置一個接線盒。
比如超過20m,有一個彎曲,要設置一個接線盒,這20m是圖中所示長度(即兩個直線段長度之和),接線盒不一定要設置在彎曲的位置,設置在有利于穿線的位置,依此類推,8m有3個彎曲的話,就要設置1個接線盒。
2014-09-12 13:21:49
-
若嚴格按規定條件則難有接線盒,工程實踐中也的確少見接線盒,所以本人按開關盒總數為基數計5%~10%的接線盒,雙方都能接受。
2014-09-12 15:18:12
-
1)管長度每超過30m,無彎曲 2)管長度每超過20m,有1個彎曲 3)管長度每超過15m,有2個彎曲 4)管長度每超過8m,有3個彎曲 這些話理解是在以上條件下需要在線路中間設置一個接線盒。
遇以上四種情況,都要增加就是一個接線盒(作用是過線盒)。實際施工是在管長度的居中位置配一個過線盒。即在(1)15米;(2)10米;(3)7.5米;(4)4米。
2014-09-14 10:35:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看