11****@qq.com 2014-09-11 10:39:09 | 湖北省 其他專業 | 1591查看 1回答
關于變壓器增容???
已知設備總功率為2380KW,用電性質屬于辦公用電,則需要增容一臺多大的變壓器啊?(請詳細說明下計算細節)
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納現在假設取同時系數為0.5,則折算后總負荷P′為:
P′=2380×0.5=1190kW
考慮到變壓器的經濟運行及功率因數,取變壓器最佳負荷率k為0.85,功率因數cosφ為0.75,則變壓器容量S應為:
S=P′/(kcosφ)
S=1190/(0.85×0.75)=1867KVA
通過以上計算加上考慮后期的增加負荷所以選用兩臺1000KVA的變壓器比較合適!
2014-09-11 18:53:28