隨遇而安 2014-09-11 07:24:33 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3436查看 6回答
關(guān)于筏板上部非貫通鋼筋的布置
如圖筏板上部有非貫通的鋼筋,我用筏板負筋定義好后畫出來的是筏板底部的鋼筋,請問這樣的如何布置繪制啊?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如圖筏板上部有非貫通的鋼筋,我用筏板負筋定義好后畫出來的是筏板底部的鋼筋,請問這樣的如何布置繪制啊?
答:定義鋼筋信息后,用自定義范圍布置,定義時用面筋。
2014-09-11 09:23:47
-
你好:
1、可以定義成筏板面筋,然后利用自定義范圍來布置。
2014-09-11 07:29:42
-
你好:軟件里筏板里的附加短筋是不分上下的,只要計算的結(jié)果沒有問題就可以了。你也可以考慮用筏板受力筋(面筋)來定義,布筋時畫出布置范圍也行。
是的按筏板主筋來定義,布置時按自定義來畫出布置范圍。
2014-09-11 07:31:30
-
這要用受力筋(面筋)定義的,不是負筋,也不是中間層筋。
在筏板中就叫做筏板主筋,定義時選擇面筋定義,用自定義板塊布置。
2014-09-11 07:32:41
-
筏板局部加強鋼筋相當于負筋,軟件布置后實在筏板底部鋼筋的上邊的,如果設(shè)計是頂部加強的話您可采用中間層鋼筋布置。也可用面筋布置的
2014-09-11 07:51:59
-
定義面筋,使用自定義范圍布置就正確了
2014-09-11 19:48:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看