會飛的魚 2014-09-10 15:20:07 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 4202查看 3回答
基礎梁底部和側面的保護層厚度不一樣
基礎梁底部保護層為40密碼,側面的保護層厚度為30mm,應該怎么處理和設置
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
把類別改成承臺梁就可以了
然后在計算設置那邊 把底部樁伸入承臺梁的長度修改成40
然后保護層那邊修改成30
這樣軟件就默認底部是40的保護層了
2014-09-10 17:42:18
-
答:目前軟件不支持基礎梁這一格式的保護層設置。統一用40吧。匯總計算后,修改箍筋的寬度。
2014-09-10 16:11:07
-
可以統一按40mm考慮保護層,但梁截面尺寸在寬度上修改一下,加上20mm,這樣不影響鋼筋量只影響砼量,但砼量在這里是沒有意義的。
2014-09-10 16:18:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看