417509745@qq.com 2014-09-09 10:39:14 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1170查看 1回答
剪力墻鋼筋含量
首層公建以上為住宅,地下3層地上21層,剪力墻結構,建筑面積24000m2左右,抗震等級為2級,本人用鋼筋軟件得出的鋼筋單方含量為47.66kg/m2,請問這個單方含量正常?一般是什么情況?謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
首層公建以上為住宅,地下3層地上21層,剪力墻結構,建筑面積24000m2左右,抗震等級為2級,本人用鋼筋軟件得出的鋼筋單方含量為47.66kg/m2,請問這個單方含量正常?一般是什么情況?謝謝
地下三層
你這個含量肯定少了
如果只是地上部分 算是正常的
如果加上地下室 需要在55-60之間才算正常
可以參考下下圖
2014-09-09 17:56:04