13637941428 2014-09-08 18:39:59 | 重慶市 安裝 | 2123查看 8回答
山下往山上供水管道
從山下往山上供水,用水泵加壓,管道壓力2.5MPA,請問這個該套室外給水管道,還是工業管道啊?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
從山下往山上供水,用水泵加壓,管道壓力2.5MPA,這個是不應該套室外給水管道,是套工業第六冊工業管道定額的 。
2014-09-08 19:34:35
-
答;個人認為是套室外給水管道工程。加壓水泵另套子目。
2014-09-08 18:47:34
-
第六冊《工業管道工程》(以下簡稱本定額)適用于新建、擴建項目中廠區范圍內的車間、裝置、站、罐區及其相互之間各種生產用介質輸送管道,廠區第一個連接點以內的生產用(包括生產與生活共用)給水、排水、蒸汽、煤氣輸送管道的安裝工程。其中給水以入口水表井為界;排水以廠區圍墻外第一個污水井為界;蒸汽和煤氣以入口第一個計量表(閥門)為界;鍋爐房、水泵房以墻皮為界。
第八冊《給排水、采暖、燃氣工程》(以下簡稱本定額)適用于新建、擴建項目中的生活用給水、排水、燃氣、采暖熱源管道以及附件配件安裝,小型容器制作安裝。
一、《市政工程預算定額》第五冊《給水工程》,包括管道安裝、管道內防腐、管件安裝、管道附屬構筑物、取水工程等項目。
二、本定額適用于城鎮范圍內的新建、擴建市政給水工程。與安裝工程管道的線路以水表井為界,無水表井者,以二者碰頭點為界。你好,你說的管道使用市政管道才最接近,
2014-09-09 06:29:25
-
從山下往山上供水,用水泵加壓,管道壓力2.5MPA,這個該套工業管道。
在給排水安裝工程中,如果已計算了材料工具的二次轉運費,可以再計算高層建筑增加費。2014-09-08 21:28:09
-
套工業管道定額的相應子目。
2014-09-08 19:01:23
-
套室外給水管道,水泵加壓要簽證另外算
2014-09-08 19:16:32
-
從山下往山上供水,用水泵加壓,管道壓力2.5MPA,這個套室外給水管道。不屬于工業管道和市政范疇。除了計取管道安裝,還可以計取垂運和超高費,里面包含加壓費用。如果不給或不計取,也可以補充加壓泵的臺班費。
2014-09-09 10:40:34
-
我覺得看工程屬性吧,屬于什么范圍就套什么定額,這個與壓力無關。
2014-09-09 16:17:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看