lqrhero 2014-09-02 15:58:05 | 山東省 云翻樣 | 2497查看 2回答
剪力墻和柱的插筋與縱筋錨固問題
剪力墻和柱的插筋與縱筋錨固,什么時候該設置插筋,什么時候該縱筋錨固?二者有什么區別?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
在一些實際工程中,當發生柱變截面、墻上柱、梁上柱,在變截面位置或柱生根部位,設計圖紙按照“鋼筋宜少設接頭”等原則,要求縱筋直接下插進行錨固,此時使用“縱筋錨固”;當插筋和縱筋的直徑不一致時,需設置一道插筋,則修改為“設置插筋”,并在【插筋信息】中輸入插筋的鋼筋信息;
【軟件處理】:梁上柱舉例說明二者的計算量的區別;
選項為【設置插筋】時:插筋、縱筋分開計算;柱縱筋計算結果:
選項為【縱筋錨固】時,插筋、縱筋連接計算;柱縱筋計算結果:
柱縱筋鋼筋三維顯示比較:
綜述:梁上柱、墻上柱、變截面柱等需計算插筋時,上述設置均起作用,另外基礎層插筋較為特殊,如要基礎層插筋按上述設置計算,將基礎層上一相鄰樓層的柱,設置標高為基礎底標高即可。
希望對你有幫助!
2014-09-02 16:16:49
-
當剪力墻或柱是在基礎層時,或者它們是的任何一個樓層部位(下層沒有剪力墻或柱),就是用設置插筋;當剪力墻或柱的高度是小于下層伸到本層錨固長度時,或者女兒墻的構件柱(指高度小于1.2米),那么就是用縱筋錨固。
2014-09-02 16:06:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看