quxinze 2014-08-27 17:36:15 | 山西省 安裝 | 988查看 2回答
山西省2005 定額 第七冊 第二章 關于水滅火系統中支架問題
1\\第二章水滅火系統說明中第九條寫了 定額已經包括管道支架 吊架及防晃架的制作安裝,可工作內容和工料機分析里并沒有包含他的工序和材料,請問這里要不要計算管道支架的制作安裝?? 2\\消防管道溝槽安裝里管道連接處要用到卡箍嗎???如果用到是否以主材計入? 請師傅解答 急
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
說明九、定額中包括了管道支架、吊架及防晃支架制作安裝。是指第二章水滅火系統安裝章節包括了“管道支架、吊架及防晃支架制作安裝”,不是說管道安裝定額子目包括“管道支架、吊架及防晃支架制作安裝”。管道支架、吊架及防晃支架制作安裝套用C7-146定額子目。消防管道溝槽安裝里管道連接處要用到卡箍,以主材計價,定額子目包括管件安裝費用不包括溝槽件主材費用。
2014-08-27 21:32:42
-
山西省2005 定額 第七冊 第二章 關于水滅火系統中支架問題1、第二章水滅火系統說明中第九條寫了 定額已經包括管道支架 吊架及防晃架的制作安裝,可工作內容和工料機分析里并沒有包含他的工序和材料,這里要計算管道支架的制作安裝,定額已經包括管道支架是說定額內有管道支架 吊架及防晃架的制作安裝子目,不是說管道安裝包括支架。 2、消防管道溝槽安裝里管道連接處要用到卡箍,以主材計入。
2014-08-27 21:44:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看