大朱 2013-05-09 21:42:39 | 山東省 安裝算量GQI | 427查看 3回答
插座電線管按層底敷設 計算后報表里電線顯示在橋架里
CAD 電線管回路識別后
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納可能橋架的高度和線管的高度設置在一個標高上,使線管和橋架重合了。可用動態觀察,查看是否上述原因。 不一定是插座線,可能有的線管伸進橋架里,其標高和橋架一樣,或者立管穿在豎向橋架里,也能出現上述情況。
2013-05-09 22:42:25
-
那時你識別了橋架,設置了起點才被識別到橋架里面去啊
2013-05-10 00:07:11
-
如果是和橋架挨得比較近會出現您說的情況,最好就是和橋架接觸近的線管設置一下,取消起點。最新的2013版本已經在這一塊改進了。
2013-05-10 07:12:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看