路燈電纜預留量問題(河北08定額)
1、室外路燈的預留,直埋電纜YJV-3*6,埋地0.9.m敷設。那一個路燈的預留量是不是(0.9+0.5+0.3+1.5)*2*1.025=6.56啊,*2是上下反,0.5是上反到電線桿接線箱的長度(如果設計沒體現,這點應不應該算)0.3在市政的計算規則里面明里面最小檢修長度,1.5是電纜終端頭的預留長度。不知道這樣計算是不是正確,特別是1.5那里,我認為路燈接線不應該執行電纜頭,而應該執行壓接端子的子目。所以1.5這里預留的太多了。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
答:1、預留長度太多了,一般的路燈的就是在接線箱直接壓接線了,沒有做電纜頭的,按照剝頭0.5就夠了
2、其余的計算是正確的,路燈底座到上翻接線箱的尺寸為0.5,常規設計