  • 已采納

    吊頂內敷設的意思,那屬于明敷設

    2014-08-27 16:21:05 

  • 以下是我收集的電氣設計施工圖中常用線路敷設方式: SR: 沿鋼線槽敷設 BE: 沿屋架或跨屋架敷設 CLE:沿柱或跨柱敷設 WE: 沿墻面敷設 CE: 沿天棚面或頂棚面敷設 ACE:在能進入人的吊頂內敷設 BC: 暗敷設在梁內 CLC:暗敷設在柱內 WC: 暗敷設在墻內 CC: 暗敷設在頂棚內 ACC:暗敷設在不能進入的頂棚內 FC: 暗敷設在地面內 SCE:吊頂內敷設,要穿金屬管 一,導線穿管表示 SC-焊接鋼管 MT-電線管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-橋架 MR-金屬線槽 M-鋼索 CP-金屬軟管 PR-塑料線槽 RC-鍍鋅鋼管 二,導線敷設方式的表示 DB-直埋 TC-電纜溝 BC-暗敷在梁內 CLC-暗敷在柱內 WC-暗敷在墻內 CE-沿天棚頂敷設 CC-暗敷在天棚頂內 SCE-吊頂內敷設 F-地板及地坪下 SR-沿鋼索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墻明敷 三,燈具安裝方式的表示 CS-鏈吊 DS-管吊 W-墻壁安裝 C-吸頂 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿鋼線槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接鋼管敷設:SC 穿電線管敷設:MT 穿硬塑料管敷設:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷設:FPC 電纜橋架敷設:CT 金屬線槽敷設:MR 塑料線槽敷設:PR 用鋼索敷設:M 穿聚氯乙烯塑料波紋電線管敷設:KPC 穿金屬軟管敷設:CP 直接埋設:DB 電纜溝敷設:TC 導線敷設部位的標注 沿或跨梁(屋架)敷設:AB 暗敷在梁內:BC 沿或跨柱敷設:AC 暗敷設在柱內:CLC 沿墻面敷設:WS 暗敷設在墻內:WC 沿天棚或頂板面敷設:CE 暗敷設在屋面或頂板內:CC 吊頂內敷設:SCE 地板或地面下敷設:FC