79****@qq.com 2014-08-25 17:08:24 | 河北省 安裝 | 999查看 3回答
請問我用軟件算出的,電纜線管的用的是SC70 YJV4
請問我用軟件算出的,電纜線管的用的是SC70 YJV4*50+1*25,管的工程量是71.77,電纜的工程量405.259,電纜的工程量不應該等于配管的工程量嗎,,,與幾芯無關嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你在電線管里設置的原因。電纜長度跟幾芯沒有關系,但套定額涉及換算和芯數有關
2014-08-26 14:37:08
-
你這是用電線項定義并計算了,要用電纜項定義并計算。
2014-08-26 08:09:58
-
這個咱們一個個來說
1、你可能用電線管定義了,在電線管里幾芯就會計算成幾根電線的,不過看你說的YJV4*50+1*25沒錯啊,如果是用的電線管,出來的名稱應該是YJV-50和YJV-25
2、電纜和管的長度不是一樣的,還有預留長度、松弛長度
3、有部分電纜在橋架里面?
2014-08-26 08:39:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看