never 2014-08-25 16:18:25 | 陜西省 安裝 | 1836查看 3回答
如圖所示高低壓閥門及高低壓管子的區別???
如圖所示高低壓閥門及高低壓管子的區別是什么?求解?定額規定消防的閥門套第六冊的定額,但是第六冊中分為高低壓閥門,一般的住宅,那閥門是套低壓的還是中壓的還是高壓的?求詳細解釋?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
按照第六冊定額工程量計算規則中之六、本定額管道壓力等級的劃分。根據所計算消防工程的管道工作壓力相結合對應選擇套項即可。
一般消防管道的工作壓力都是在1.6mp以內,即套低壓閥門安裝的子目;
有些特殊環境的消防管道如壓力為2.5mp,閥門的設計為2.5mp時,則應該套中壓閥門安裝的定額子目。
2014-08-26 07:50:01
-
管道及閥門的高壓,中壓、低壓i是按壓力的高低來區分
低壓:0
中壓:1.6
高壓:42>P>10MPa
一般消防水不會超過1.6屬于低壓
2014-08-25 20:06:42
-
低壓:0<P≤1.6MPa,中壓:1.6MPa<P≤10MPa,高壓:10MPa<P≤42MPa。定額規定消防的閥門套第六冊的定額,但是第六冊中分為高低壓閥門,一般的住宅,壓力0<P≤1.6MPa,閥門是套低壓的。
2014-08-26 06:21:45