277132760@qq.com 2013-05-12 09:59:56 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 796查看 1回答
請教湯總。
1,鋼筋抽樣中,圖紙上沒有說明 板的馬凳筋,按什么規格布置。 2,還有一個問題,CT 和BT型樓梯組合的樓梯構件,這兩個樓梯都是帶休息平臺的,一個 是高端平板,一個是低端平板。其實在圖紙上,組合成的是一個平板!但在單構件選擇圖集里面,是分開的,兩個平板的錨固和實際一個平板的錨固肯定是不一樣的。是不是存在這樣的一個問題呢?請問湯總,該怎么處理? 3,我發現的一個問題,在計算剪力墻(暗柱轉角位置)水平鋼筋時,軟件計算的很有問題。湯總可以試試。(分兩種墻,兩種規格水平筋)
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納回復問題1:馬蹬筋是措施鋼筋,圖紙是不標注的,要看技術員的鋼筋專項施工方案,在沒有施工方案的時候,可以先按筏板面筋的規格計算,間距常規設置為1000,竣工結算按實際方案進行調整 回復問題2::本人也是一直使用參數來計算樓梯鋼筋的,沒有做過對比分析,不能告訴你對還是錯,但是可以告訴你,樓梯鋼筋,特別是端頭那點錨固長度,對工程量的影響幾何可以不考慮的,不要糾纏理論上的皮毛問題,做預算不是研究神州飛船的, 回復問題3:可能是你畫圖有問題,我最近發了兩個關于暗柱和剪力墻的布置問題的帖子,通過我測試,是沒有問題的,
2013-05-12 10:11:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看