小小 2014-08-23 11:50:45 | 湖北省 安裝算量GQI | 791查看 2回答
空調工程自動控制系統
下圖是自控系統監控點表,以空氣處理機DBFP4為例,表里它監控點有6個,控制電纜選用RVVP4*1.0 RVV2*1.0,估算它的電纜工程量,這里監控點有六個,是否需要六組電纜?還是一組就夠了。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
輸出的是動力控制2*RVVP4*1.0
輸入的是信號控制4*RVV2*1.0
共六組穿一個套管也可穿兩根也行
2014-08-23 17:23:02
-
回復:這些應該全部是設備配套,敷管、穿線并且出廠前調試好的吧,不需要你額外計算的,建議看下設計圖紙,估計這部分是設備的技術要求,計算安裝工程量不用考慮。
2014-08-25 13:25:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看